FinWX:n sivusto kaikkine palveluineen katkesivat sunnuntaina 13.10.2024 kello 01:30 aikaan ylikuormatilanteen katkaistua ensin pääsyötön UPSille, joka meni akkujen varaan ja lopulta koko serveriräkki pimeni akkujen tyhjennyttyä muutaman minuutin päästä.
Katkos johtui ylikuormasta. Kotiautomaation ohjaama UPS-syöttö havaitsi äkillisen virrannnousun ja suoritti hätäpysäytyksen pääsyötölle. Tämä siirsi UPSin akkujen varaan, mutta kuorma jatkui ja akut antoivat periksi noin viidessä minuutissa, kaataen FinWX:n kaikki palvelut ennen kuin ylläpito ehti reagoimaan.
Palvelinlaitteisto saatiin käynnistymään kello 01:34, mutta äkkikatkos FinWX:n web-serverissä hajotti foorumin tietokannan. Serveri palautettiin vuorokautta aiempaan tilanteeseensa.
Mikäli olette tehneet postauksia foorumille 12:10.2024 kello 02:00 ja 13.10.2024 kello 01:35 välisenä aikana, suorittakaa postaaminen uudelleen.
FinWX:n ylläpito pahoittelee katkoksesta aiheutunutta haittaa.