FinWX Foorumi

Yleiset keskustelualueet => Sivuston ja Foorumin tiedotteet => Aiheen aloitti: J.Jäntti - keskiviikko, 25.09.2019, 11:04

Otsikko: Virtualisointiserverillä levyrikko
Kirjoitti: J.Jäntti - keskiviikko, 25.09.2019, 11:04
FinWX:n palveluita pyörittävässä virtualisointialustassa on meneillään parhaillaan levyrikko.
Palvelut eivät ole häiriintyneet, mutta serverin resurssilevy toimii Degraded-tilassa parhaillaan.

==== VIKATILANNE =====

- Alkoi                        : 25.09.2019, --:-- (ajankohta tuntematon)
- Havaittiin                   : 25.09.2019, 05:10
- Paikallistettiin/eristettiin : 25.09.2019, 05:11
==================================================
- Korjaus aloitettiin          : 25.09.2019, 06:10
- Korjaus päättyi              : (Käynnissä)
==================================================
Vian kohde:
FinWX:n virtualisointialusta (technetium.intra-static.finwx.net)

Vian aiheuttaja:
Rikkoontunut 256GB:n SSD-levy. Kilometrit täynnä. RAID-1:n II-levy.

Tilannepäivitys tehdään 25.09.2019 kello 15:30 jälkeen.