Uutiset:

22.03.2025
FinWX:n ja Ilmatieteen laitoksen välinen säädatan vastaanottopilotti on päättynyt

Säädataa siirtävä datasilta ajettiin alas 22.03.2025 kello 02:00. (22.03.2025, 00:00 UTC).

Ilmatieteen laitoksen terveiset asian tiimoilta voitte lukea täältä.

Main Menu

DEDI yskii

Aloittaja weatherc, sunnuntai, 03.08.2014, 16:33

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

weatherc

Nyt tapahtuu kummallista...

Dedi käynnisti itsensä uudelleen jostain syystä 15:51. Tästä taas seurasi se ettei Nginx saanut itsensä käyntiin jostain syystä.
/var/log/message:ssa ei ole mitään infoa alas-ajosta mutta käynnistämisestä kylläkin.

EDIT: Kyssäriä laitettu Hetznerin supporttiin että jospa niillä olisi ajatus että mistä johtui...

weatherc

Syy ei ollutkaan dedillä vaan koski koko datacentteriä:


LainaaAugust 3, 2014 3:39:00 PM CEST    
According to initial information, there was a voltage drop in the data center 19, making a reboot of all systems has been triggered. The reason for this is not yet known in detail.

Our house technical team analyzes the situation on the ground. We also use other support staff together on site.


Nice  ::)

weatherc

#2
Heitin Google-käännetty jatko-osa oli niin sekavaa luettavaa joten tässä Sakemanni-versio:

Lainaa3. August 2014 16:58:00 CEST    
Die ersten Analysen haben ergeben, dass die Stromversorgung am gesamten Standort Falkenstein seitens des Energieversorgers kurzzeitig ausgefallen ist.

Im Rechenzentrum 19 hatte die USV den Ausfall, aus bis dato noch nicht geklärten Ursachen, nicht kompensiert. Warum die USV im Rechenzentrum 19 nicht korrekt gearbeitet hat, werden wir in Zusammenarbeit mit dem Hersteller in den nächsten Tagen detailliert analysieren müssen.

Die anderen Rechenzentren am Standort Falkenstein wurden von den USV-Anlagen unterbrechungsfrei versorgt, bis die entsprechen Notstromaggregate angelaufen waren.

Mittlerweile ist die Stromversorgung des Energieversorgers wiederhergestellt und die Rechenzentren befinden sich wieder um regulären Betrieb.

Vapaa lyhyt suomennos:

Koko Falkensteinin datacentteri-kompleksin sähkönsyöttö tilttasi (dc:tä on siellä useampi).
Jostain syystä DC 19:n UPS + varavoima ei toiminut kuten pitäisi ja sitä tullaan tutkimaan lähipäivinä valmistajan kanssa.
Muiden DC:den UPS + varavoima toimis OK.

weatherc

Hitusen seurannut H:n foorumia koskien asiaa, sen ja heitin status-sivun mukaan on iso nippu purkkeja offlinessa tiltin jäljiltä.
Foorumilla oli spekulaatio siitä että ukkonen olisi syypää tilttiin koska Falkensteinissä oli ukkostanut rajusti siihen aikaan.

weatherc

Vaikkei DEDI:iin enää vaikutakkaan niin seurannut hitusen meininkiä asian tiimoilta...
Tais pojilla DC:ssä tulla hikinen ilta, viime tideon mukaan on edelleenkin 500 purkkia offlinessä jota kaipaa hoivausta + pari reititintä...Ei tainnut olla ihan pieni paukku joka tuon aiheutti, tai noh, salama oikeaan (väärään) paikkaan niin se on siinä... ::)