FinWX:n tietoliikenteeseen tuli katkos tänään 04.03.2019.
Katkos vaikutti kaikkiin FinWX:n palveluihin seuraavasti:
==== VIKATILANNE =====
- Alkoi : 04.03.2019, 06:30 (arvio)
- Havaittiin : 04.03.2019, 06:58
- Paikallistettiin/eristettiin : 04.03.2019, 09:15
==================================================
- Korjaus aloitettiin : 04.03.2019, 15:05
- Korjaus päättyi : 04.03.2019, 15:06
==================================================
Vian kohde:
FinWX:n sisäverkon runkokytkin (ge0-intra-backbone.intra-static.finwx.net)
Vian aiheuttaja:
Asennusvirhe portissa Giga/25, palomuuri-reitittimen ja runkokytkimen välinen tietoliikennekaapeli; huonosti lukkiutunut RJ45-pistoke.
Vikatilanne kesti lähes 9 tuntia, koska paikanpäälle ei päästy tekemään korjaustöitä kuin vasta työpäivän päätyttyä.
FinWX:n ylläpito pahoittelee katkoksesta mahdollisesti aiheutunutta haittaa. Parannamme (asennus)tapamme.