Otsikko: PALAUTUMISTIEDOTE: FinWX:n sivusto on palautunut linjoille
Kirjoitti: J.Jäntti - maanantai, 17.01.2022, 20:21
FinWX:n sivusto on palautunut linjoille äkillisen katkoksen jäljiltä.

==== HÄIRIÖRAPORTTI =====
- Vika alkoi              : 17.01.2022, 13:06
- Vika havaittiin         : 17.01.2022, 13:15
- Viankorjaus aloitettiin : 17.01.2022, 15:32
- Vika paikallistettiin   : 17.01.2022, 15:35
==================================================
- Vika korjattiin         : 17.01.2022, 18:20
- Häiriö päättyi          : 17.01.2022, 18:23
==================================================
Häiriön syy:
Sähköhäiriön aiheuttama UPS-laitteen vikaantuminen ja vikaantumisesta seurannut virtakatko.

Vian vaikutus:
Virtualisointialustan levyjärjestelmä (datastore.intra-static.finwx.net)

Muut FinWX:n palvelut toimivat katkon aikana normaalisti.